Test Vakuumpumpe

Antworten
Hightech
2-Ventiler
2-Ventiler
Beiträge: 152
Registriert: 13.03.2019, 19:26

Test Vakuumpumpe

Beitrag von Hightech » 09.05.2019, 17:58

Moin,
ich habe eine Alcatel Vakuumpumpe vom Schrott.
Die läuft und ist mit Vakuumpumpenöl befüllt.
Wie finde ich mit Hausmitteln heraus, ob die noch gut ist?
Mein 1. Test war ein Schraubglas mit Wasser zu nehmen und zu schauen, ob das Wasser bei 15°C beginnt zu sieden.
Das tut es,
Meiner Meinung nach sollte das ja dann für die Kältetechnik ausreichen oder?

PS Jetzt ist das Wasser im Glas eingefroren.

Dj Ninja
ich hab was drauf
ich hab was drauf
Beiträge: 4591
Registriert: 13.07.2007, 18:41

Re: Test Vakuumpumpe

Beitrag von Dj Ninja » 09.05.2019, 18:54

Wenns dafür reicht, dann ist die Pumpe okay.

Wichtig ist nur, die Pumpe vorher warmlaufen lassen und wenn das Öl bei solchen Wasser-Experimenten milchig wird, nicht zuviel Wasser eintragen, Gasballastventil und anschließend laufen lassen bis das Öl wieder klar ist, oder Öl tauschen.

Antworten